回复:求助:PC与S7-200间的自由口通信

Laohuai

  • 帖子

    6046
  • 精华

    18
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2004-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-11 10:00:31

3楼

你可以在中断0
JMP 1下面加一行 = Q0.0
MOVB VB102, VB99下面加一行= Q0.1

等等加许多输出点,这样你就可以判断程序走到哪一点上“卡”住了。