先简单说下我的系统工艺,通过加药到污水里,进行净化处理,让水保持在一定的清洁度内。污水的流量可测,温度也可以测量。主对象时水的清洁度(可测),副对象是加药的流量(可测),最终都是靠连接在药品出口管上的变频泵控制流量。
干扰的情况是,污水的流量是在变化的,还有污水加药反应的在温度高时效果比低时好。如果干扰信号变大了,等到主对象变化了,再来调节已经晚了。虽然副调节器调节变频泵控制流量的速度很快。
我现在的做法是主调节器根据水清洁度测量值和设定值,PID输出药的流量送到副调节器的SP里,然后副调节器的PV是测量药的流量,PID输出再来控制变频器带动离心泵。
知道西门子FB41里有一个 DISV引脚,有点类似前馈干扰的作用,现在想把污水流量引入到DISV里去,不知道是放主调节器,还是副调节器效果好。
如果温度也引进来,是否可以2个调节器都引入DISV。
欢迎大家热烈讨论。