年前,调试单位对厂里的加热炉在进行S7-400 PLC的调试,操作台上的一个ET200M站的Profibus-DP死活通讯做不通,前后折腾了三四天,后来领导召唤,让我去帮忙看看到底是什么原因。本着保留最简系统进行系统故障查找的原则,在整个DP网络中,只保留CPU机架和这个ET200站,即使是这样也通不上讯,PLC的硬件组态和ET200站的地址是没有问题的,电缆也是按照规范接的、终端电阻也是正确的。于是在ET200站只保留一块DI模板,结果通讯仍然不通。卸下ET200站DI模块前连接器,把模块卸下,发现无源背板后的U型连接器居然是松的,再进一步做仔细检查,发现这个背板和一般的背板不一样,U型连接器连接后并把模块用螺丝紧固,U型连接器居然不能很好地插入到模块中,呈现松动现象。结果在模板背部垫上一块厚度相当的绝缘垫板后,通讯恢复了正常。我奇怪的是,从正规渠道买的ET200无源背板,怎么会出现无法将U型连接器固定好的现象?