quote:以下是引用n次看你的背影在2012-07-11 15:27:20的发言:
几年前我们有一项目,集中I/O控制方式,有个车间离主控室大约800米的距离,调试时发现24VDC高电平信号反馈到PLC的DI模块时只有20VDC不到了,有时连驱动24VDC继电器都困难,4~20mA信号衰减了10%左右,PT100因线路长,电阻值增大了8Ω左右,有的模拟量信号测量偏小,有的模拟量信号测量偏大。在程序里面做相应补偿工作量比较大,而且也不准确。后来在现场车间增加了一远程分布式I/O(ET200M)从站,DP通讯速率降至187.5Kbps,反馈测量信号准确、稳定,从来就没有过掉站的现象,使用SIEMENS分布式I/O方案,完美地解决了数字量、模拟量信号衰减的问题!

N侠,除了你说的信号衰减问题,我认为使用分布式IO还有一个好处就是节约了大量的线缆、除此以外,查现场故障相对也来得更方便和容易!