回复:S7-300 数据记录功能如何实现

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17137
  • 精华

    63
  • 被关注

    889

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-07-11 21:16:25

1楼

1、用先入先出的队列来处理,比如一共100个地址,把后一个地址的数移动到前一个地址,最后一个地址放入新的数据,这个用指针来处理最好。
2、你用db保存累计值就可以了,db都是掉电保持的,如果用m区你需要这只m的掉电保持区,默认是16个字节mb0~mb15,你可以在cpu的硬件组态中修改这个地址范围
3、db的话,如果你的内存足够大,一个db块最大不能超过65535
活到老,学到老!为了生活学习吧!