发布于 2012-07-11 22:32:41
6楼
"平安中国"朋友, 我非常欣赏你认真思考的态度。
你讲的是事实: 4个1400kW SLM模块并联供电,计算总功率为5180kW,但是软件提供的available power:4403kW。降容率达到21% !
我个人认为,
1) BLM或者SLM整流模块并联之后, 电流降容系数为 7.5 %, 考虑到整流模块并联的环流消耗。
2) 电机模块(逆变器)是采用了PWM脉宽调制方式, 电机模块输出电压只能达到进线电压的92%。假如进线电压是400VAC, 那么电机模块输出电压最多达368VAC。
电机转矩是与定子电压平方成正比, 那么电机带载能力要打折扣。 如果电机模块(逆变器)是采用了PEM边沿调制方式, 电机模块输出电压达到进线电压的97%, 电机带载能力要好很多, 但是转矩精度下降了不少。
所以, 并联需要降容使用,减少15%~21%, 我能够理解"available power"的用心何在!