回复:S7-200如何实现数据记录

peisong

  • 帖子

    389
  • 精华

    1
  • 被关注

    20

论坛等级:侠士

注册时间:2009-02-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-11 22:50:52

2楼

1、以AIW0为例,假如10S更新一次
网络1
LD SM0.0
AN M0.0
TON T37, 100
网络2
LD T37
MOVW VW10, VW12
MOVW VW8, VW10
MOVW VW6, VW8
MOVW VW4, VW6
MOVW VW2, VW4
MOVW VW0, VW2
MOVW AIW0, VW0
网络3
LD T37
= M0.0

2、在 系统块/断电数据保持 中可以设置断电保持数据的类型及范围