回复:求助:PC与S7-200间的自由口通信

  • 帖子

    0
  • 精华

    3
  • 被关注

    9

论坛等级:新手

注册时间:2008-07-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-12 00:42:01

4楼

首先谢谢翼飞凌给予的启发和帮助,问题解决了。在此反馈一下:
由于一直调试不成功,又返回来看书和手册,其中提到PC/PPI电缆的切换时间,也就是上面的
MOVB 5,SMB34,接收完成后要有一个大于等于电缆切换时间的延迟,
书上说电缆切换时间的典型值9600波特率时是2ms,19200波特率时是1ms,当时突然就怀疑
是不是这里有问题,于是把SMB34的值增加了一些,就一切正常了。可能是用的东西质量不是很好,
导致这种现象。
再一个需要注意的就是在串口调试软件中发送消息帧的组织形式:
起始字符 数据 校验码 结束字符
总之,细微之处还是得要多留点心。谢谢。