发布于 2012-07-12 08:30:01

59楼

quote:以下是引用HUANGZE75在2012-07-10 13:38:50的发言:
quote:以下是引用www123456在2012-07-07 16:04:12的发言:
quote:以下是引用HUANGZE75在2012-07-06 18:48:56的发言:
我这里主要使用的ET200S,ET200M,2005年的设备,今年出现在使用过程中主要就是ET200S的西门子IM151FO1AA03接口通讯模块故障,出现的故障是现这个接口模块上SF,BF指示灯缓慢闪红色,停电后重启系统这个子站又可以连上通讯,但工作几十分钟到一个多小时后又出现连不上机,更换同样型号的模块后,故障消失正常联机,这个模块使用了不到6年时间就出现不稳定情况,实际通电工作运行不到4年时间。 后没有过多长时间后另外一台ET200SIM151FO接口通讯模块也出现问题,更换升级后1AA05模块后正常。其他如电源模块,子站上其他模块都正常工作,暂且ET200M模块没有坏过。

这种现象一般都是在交工验收以后发生的,时间越长,频率越高,一般线路及插头问题较大,可以检查、更换插头,降低通讯速率,甚至重新布线,检查接地排是否氧化、测量整个PLC接地电阻并作好等电位连接。


总线是使用光纤的,不存在插头及线路问题。应该是模块本身有问题。

这个问题还真的遇到了,目前的解决方式暂时还是换了DP插头,不解。
之前就是ET200报错,通讯中断,并且会伴随CPU停机(程序已经加了相应OB块),解决方法目前就是断电重启,自己又莫名好了。
通过更换DP接头,到目前没有出现过。