回复:322-1BL00-0AB0数字量输出模块能否直接输出脉冲来控制步进控制器?

www123456

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2379
  • 精华

    87
  • 被关注

    68

论坛等级:至圣

注册时间:2005-09-14

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-07-12 09:16:33

3楼

1、IO模块的脉冲输出取决于CPU扫描周期,比如假设10ms,则最大输出频率为(1000/10)/2=50HZ,太低了。可以采用31XC, IM174、ET200S等脉冲输出模块。
2、根据驱动器的脉冲接口驱动电流和内阻,可以计算一下24V电源应配多大限流电阻。