quote:以下是引用绛洞花主在2012-07-12 11:34:59的发言:
使用过ET200M做一个操作台,有10几个开关,旋钮和显示仪表,到cpu大概60米,用了跟长电缆连接,厂内调试一切正常,结果在现场使用的过程出现问题
运输过程或安装时电缆可能破损,连接用的长电缆里面线芯出现短路,profibus通讯中的一根备用线和24V短路
还有就是电池虚电的问题,PLC未通电时电压24V左右,一通上电电压直接降到17V,看到的现象是高速计数器故障,prifibus通讯故障,plc监控不到et200
profibus通讯中的一根备用线???你用的是什么品牌的DP通讯电缆哟?我好想从来没发现有什么备用线呢?!