回复:MM440的2051下的网络参数里面找不到r947.0这个故障字的参数,这是怎么回事啊?

路易十三

  • 帖子

    240
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2010-12-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-12 17:19:31

2楼

quote:以下是引用youhm在2012-07-12 16:53:52的发言:
r947不是一个BiCo参数,你想读故障值用PKW吧。

对啊,用aop面板去设定2051【1】的参数,r747再网上就只有r1000以上的参数了,找不到r947.0
但是以前用bop可以的,这是为什么呢,我是乡下人,只用过bop,没用过aop,又没带电脑,不能直接灌参数,头大。
一起从头来过
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。