回复:MM440的2051下的网络参数里面找不到r947.0这个故障字的参数,这是怎么回事啊?

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-12 18:16:56

3楼

quote:以下是引用路易十三在2012-07-12 17:19:31的发言:
quote:以下是引用youhm在2012-07-12 16:53:52的发言:
r947不是一个BiCo参数,你想读故障值用PKW吧。

对啊,用aop面板去设定2051【1】的参数,r747再网上就只有r1000以上的参数了,找不到r947.0
但是以前用bop可以的,这是为什么呢,我是乡下人,只用过bop,没用过aop,又没带电脑,不能直接灌参数,头大。

BOP也不会有,你记错了。