发布于 2012-07-12 20:17:30
71楼
我们这有ET200S和ET200M两种,总体来讲,分布式I/O的优点还是十分明显的,但在我们这里现场应用中发现的几个问题:
(1)分布式I/O的应用带来的现场总线网络的问题。PROFIBUS网络是一个比较好的网络,但是在应用当中出现的网络故障诊断困难是个问题(有网络测试仪就好诊断,但要花很多钱,我们这有一种PBT-3,很好用),当然这一点也取决于系统设计人员的网络设计功底以及网络元件网络电缆/光缆的质量。
(2)ET200S某个批次那种1AA03的通讯模板存在问题,这个以前是可以向siemens索赔的但要量比较大。
(3)ET200M的前连接器用外国的0.75软线,到国内后只能用0.5软线,否则前盖关不上。
应用当中发现的优点:
(1)以前有供电电压超过36V时,依然可以正常工作,很强(siemens sitop电源老版本没有过电压保护,使用时间长了以后,电源故障而没有指示,只有在测量实际电压时才能发现)
(2)有几个工作环境特别恶劣的站点,雾气凝结成水滴落到板子上,依然可以使用,很强