发布于 2012-07-12 21:54:15
9楼
5年前, 我在现场调试的时候, 就拿PC Adpater适配器插到DP连接器的PG编程口, Set PG/PC interface里面设为PC Adpater(Profibus), 分别在ET200M和ET200S站连接CPU均失败; 然而连接到CPU模板上的DP连接器的PG编程口,确实可以正常在线!
现在, 我明白了---因为PC Adpater是从通讯接口的2、7脚获得DC24V电源,当ET200M和ET200S的通讯接口没有提供24V电源。