quote:以下是引用n次看你的背影在2012-07-11 15:27:20的发言:
几年前我们有一项目,集中I/O控制方式,有个车间离主控室大约800米的距离,调试时发现24VDC高电平信号反馈到PLC的DI模块时只有20VDC不到了,有时连驱动24VDC继电器都困难,4~20mA信号衰减了10%左右,PT100因线路长,电阻值增大了8Ω左右,有的模拟量信号测量偏小,有的模拟量信号测量偏大。在程序里面做相应补偿工作量比较大,而且也不准确。后来在现场车间增加了一远程分布式I/O(ET200M)从站,DP通讯速率降至187.5Kbps,反馈测量信号准确、稳定,从来就没有过掉站的现象,使用SIEMENS分布式I/O方案,完美地解决了数字量、模拟量信号衰减的问题!
点评一下,这还是个不成功的分布式应用。
1. 这种现场的情形,必须使用分布式I/O
2. 800m的距离,使用电缆通讯连接,是不合理的 1)这么远的距离是无法做两地有效的等电势的,2)距离长,通讯波特率降低这是必然的,通讯性能损失,3)通讯电缆穿越800m的距离,途中极易受到交变磁场,强电流的耦合形成干扰,甚至雷电也较容易产生影响。
3. 正确的做法是这800M应该使用光纤隔离,主站与从站就地独立电源与接地,波特率可到1.5M以上,数据采集与系统响应时间可大大加快,系统性能增加。