发布于 2012-07-13 11:39:44
8楼
楼主可否说说主站读不到从站时MBUS_MSG,MBUS_SLAVE的Error输出代码是什么?西门子官方的库中对delay的定义最好是在其实现程序中找答案,我怀疑从站是在接到主站的请求后延迟delay定义的时间给予主站以响应,这对于有MODEM的场合就为其提供了一个数据传输方向切换所需的时间,就好像232接口的PPI编程电缆一样在做自由口收发数据切换时要略作延迟一样,而楼主直接的网络从站设置高达1000毫秒的延迟可能会导致主站认为从站无响应超时而报错,但主站写入从站的数据还是会正常写到从站。以上请楼主实际测试一下。