3台电机,如何实现顺序开机有间隔,顺序停机有间隔。累计时间开停机,分段开机台数
3台电机,开停机:
一是靠压力信号,压力信号到达开机压力可以开机,
二是开机台数与压力段有关
比如压力达到2bar时允许1台开机,到达3bar时允许2台开机,到达4bar全开。
三是累计工作时间:开机时谁的累计时间短先开,停机时谁的累计时间长先停。
如何将二、三统一起来。
其他要求:顺序启动两台压缩机之间必须保持的时间间隔
顺序关闭两台压缩机之间必须保持的时间间隔
同一台压缩机相连两次启动之间必须保持的时间间隔
同一台压缩机前一次停机至后一次启动之间必须保持的时间间隔