quote:以下是引用伊默在2012-07-14 08:50:28的发言:quote:以下是引用Zane在2012-07-13 03:47:21的发言:quote:以下是引用lucker在2012-07-12 11:00:03的发言:
之前,在用ET200M,在车间调试没有问题,当设备运往现场后,发现组态不对,检查了半天发现是U型连接器松动造成,有没有U型连接器带卡子的,防止运输中震动造成松动的?
从95年用S7-300到现在,这还是头一次听说,没整明白这个背部总线连接器与导轨之间还能有多大的空隙来松动,这个空隙是怎么来的? 唯一的可能,就是你的模块仅仅是挂在导轨上的,根本没有紧螺丝就出厂了。
这个…… 300的背部总线连接器与导轨之间确实是有间隙的! 只不过一般不会有问题! 但是我去年做的项目里FM354经常地SF报警,在线连接找不到模块! 后来是把模块拆了,把背部总线连接器那一块垫了叠了几层的纸!再把模块装上!再紧螺丝,以后就再也没有报过警了!
是不是导轨的问题,不是原装的,太软变形了。按理说,S7-300/ET200都有船检,做过振动测试,能承受至少1G的冲击,应该说是抗振动最好的机型了,如你所说,是过不了关的。