回复:24V- 应不应该和设备连在一起?

小釉

  • 帖子

    2758
  • 精华

    26
  • 被关注

    62

论坛等级:至圣

注册时间:2011-05-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-07-14 15:21:53

7楼

quote:以下是引用kdrjl在2012-07-13 22:01:15的发言:
还是不明白,既然是DC/DC变换了,那PLC的电源与电池的地(参考电位)就不共地了。如果还有干扰,不应该是DC/DC的问题了,应该是别的环节影响的。

其实你可以这样,就是蓄电池组单独供电PLC,不要什么发电机组的供电,也不用什么DC/DC隔离和稳压。电池组对PLC的供电没问题,看看是否还有干扰。PLC的功率不大,电池组直接供电不会有问题。你应该注意PLC的输入和输出与外部耦合是否有问题。

现在设备的情况是由于电瓶的24V-要打铁,所以虽然用了DC/DC但是实际上设备的地和电瓶的24V-还是在一块的。现场一个液压阀电源用得是DC/DC输出的,但是它的地和设备接在一块了。本来阀芯反馈应该是0v,但是现在只要给液压阀供电24V,阀芯反馈就是20多V.不知道跟阀的地和电瓶的24V-接通有没有关系?
另外我单独找了个24V的开关电源给阀供电,阀的阀芯反馈还是不正常。难道是阀的问题?
还有什么地方没有注意到呢?实在是搞不好了。