回复:电源模块BLM启动报F30006,怀疑有DC短路,但如何判断是模块问题?

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-14 17:46:10

2楼

如果电机模块内部有接地问题, 那么会报F30021故障: 功率单元接地。

如果条件允许的话, 切断BLM的供电, 把所有的电机模块从直流母线拖开。使用万用表测直流母线的绝缘阻值, 如果阻值读数逐渐增大, 就表示直流母线的绝缘良好, 否则就有问题!

把所有的电机模块从直流母线拖开之后, 是否能顺利启动BLM基本整流模块。如果可以的话, BLM基本整流模块的可控硅控制板(TCB)说明没问题!