发布于 2012-07-15 09:35:46
3楼
其他要求中的前两条我有每台开机延时及停机延时解决。后两条也通过时间电器解决
启动延时及二次启动间隔
网络1
LD 运行模式:M0.0
AN 一号2次启动间隔:M4.1
LD 一号机累计开机信号:M13.0
O 一号开机延时:M4.0
ALD
TON T108, 开机延时:VW48
A T108
= 一号开机延时:M4.0
网络2
LD 一号压缩机:Q0.0
EU
O 一号2次启动间隔:M4.1
AN T109
TON T109, 二次启动间隔设定:VW52
= 一号2次启动间隔:M4.1
停机延时及停开间隔
网络3
LD 一号机累计停机信号:M14.0
TON T110, 停机延时设定:VW46
A T110
= 一号停机延时:M4.2
网络4
LD 一号压缩机:Q0.0
ED
O 一号停开间隔:M4.3
AN T111
TON T111, VW50
= 一号停开间隔:M4.3
累计时间比较。谁小谁先开机。将开机顺序放入VB中
Network 1 // 网络标题
// 3台机头没有开启
LD M0.1
AN M24.0
AN M24.1
AN M24.2
LPS
AW<= C1, C3
AW<= C1, C5
MOVB 1, VB220
LRD
AW< C3, C1
AW<= C3, C5
MOVB 2, VB220
LPP
AW< C5, C1
AW< C5, C3
MOVB 4, VB220
Network 2
// 1台开机
LD M0.1
LPS
A M24.0
AN M24.1
AN M24.2
LPS
AW<= C3, C5
