回复:最小频率怎么设定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36780
  • 精华

    452
  • 被关注

    1456

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-07-15 17:15:53

1楼

问题没看明白,你是想系统只要启动(“合闸”),就要有20Hz的给定,然后在此基础上向上调节?也就是说给定最小是20Hz,没有20Hz以下的设定值?是吗?

还是说,给定值从0开始调节,只有超过20Hz的设定值以后,电机才有激励可以转,然后向上调节,当给定调节减小到小于20Hz时,系统被自动停车?

如果是前者,很省事。只需加一个附加给定就ok了。如果是后者,比较麻烦,需要用到装置的自由功能块了,用20Hz的给定作比较,然后输出控制使能信号。属于一个逻辑的工艺控制功能。