在以前的分布式I/O从站项目中,PID控制回路的模拟量反馈和输出都在会安排在同一个从站中,通常会采用4AI/4AO模块,把模拟量反馈和输出放在同一模块中。如果PID输出是数字量,也会安排在同一个从站中。这样,即使这个从站发生通讯故障,此从站的模块也不会有输出了。
现实应用中,也存在检测点,控制点距离控制柜很远的情况,那么假如真是采用了分布式结构,我们又该如何处理,确保系统能够稳定地工作?
我觉得N侠这样处理也可以,至少不会出现反馈断开失控的现象。最好改用智能从站处理闭环,即使与主站的通信断开,也能独立控制闭环回路。
这几天在闽省出差,一直没时间看这个发帖了,讨论还挺热烈。如果确实或只能采用分布式I/O结构的PID控制回路,要保证故障安全性,还可以有以下几点考虑:
1、采用故障安全性PLC
采用故障安全性PLC的I/O模板是双通道设计,能对采集信号比较和校验,还能对短路、断线等外部故障诊断。此外安全性PLC的通讯采用PROFIsafe协议通讯保证数据安全。
2、AO模块带故障诊断功能组态
(见42楼发帖)例如当分布式I/O与CPU通讯故障后,组态AO输出值是否回零(OCV)、保持(KLV)或者替换(SV)处理等功能。
3、写故障诊断报警和紧急处理程序
当分布式I/O与CPU通讯故障后,会调用相关OB块,然后在调用OB块中书写故障诊断紧急处理程序。
(暂且想到这几点)