发布于 2012-07-16 00:24:49
95楼
帖子看到这里都已经是凌晨了,看大家对ET200谈了很多,我想说一点点,我们应该关注一下ET200的发展。
我们大多数人都用过ET200M,这个也应该是西门子ET200系列中用得最多的。但是我们大多都是用的Profibus-Dp总线,很少有人用profinet。至少我们公司的很多同事现在还在用profibus-Dp,没有接触,甚至没有听说过profinet的应用。
前面有 小釉在说ET200M上的profibus-Dp接头(485连接器)设计不好,不好插拔。profinet是不是一定要使用西门子的Scalance x的交换机。
其实DP头设计得很好,可能是你安装拆卸不得法,不要用暴力啊。西门子的DP头有很多种,出线角度不一样,接线方式也有卡接,螺丝固定等等,还有带编程接口的。
profinet不是一定要用西门子的交换机,因为profinet它是一个开放性标准,有很多设备都支持。再说了比如ET200m上面集成有两个PN口的 很多情况下是不需要交换机的。你可以使用ET200M上的两个PN口将你的远程站结成环状网络,利用西门子的MRP协议。性能大大提升啊,而且使用支持profinet的ET200M 基本上你不会再像很多朋友经常遇到的的那些Profibus-Dp经常遇到的问题。比如:基本上,你不会受到干扰,基本上也不存在什么连接问题,接地不良等等、不能电气成环……
其实支持profinet的ET200M远程站就是集合了以太网的高速、无线、拓扑灵活,集合了profibus的安全、诊断。
支持profinet的ET200M,也不再需要拨码设置其地址了。设备名称寻址。
Ken(小释)…西门子自动化技术群16182848