quote:以下是引用Robert 211在2012-07-14 18:03:17的发言:
SM331跳线选择在电流上,结果接上了电压信号,模块会不会烧?
--- 如果SM331模拟量输入模板的跳线选择在两线制电流上,现场结果接上了电压信号,模块不会烧掉。
因为两线制电流信号设置, 仪表的24V DC是由模拟量输入模板自己来提供, 而且信号通道中的内阻比较大, 产生的电流是4~20 MA。
--- 如果SM331模拟量输入模板的跳线选择在四线制电流上,现场结果接上了电压信号(>15V DC),模块肯定会烧掉。这种蠢事, 我在现场犯过错误!
因为四线制电流信号设置, 仪表的24V DC不是模拟量输入模板自己来提供, 而且信号通道中的内阻比较小。一旦错误地把15V DC以上的电压接入, 产生的电流很高, 会烧掉相应的模拟量输入通道。
实践出真知。谢谢