其实,很多朋友说对Profinet IO不是很了解。其实他们自己是了解的。
Profinet IO中的ET200 不再像以前的DP远程站,它是以交换式以太网全双工工作,并且以100Mbit/s带宽为基础。
1. 这里有几个含义,不再像DP一样有主站从站的概念,不再是以令牌网的形式“逐个发言”。IO站点都是同一级别的,没有上下级关系,是一个对等网络。在Profinet网络中只有控制器和设备的区分,并且是双工的,不再轮询。
2.前面 一天到晚游泳的猪 说到的借口问题。RJ45接头。
西门子的快速RJ45头,可以快速接线(西门子的专用电缆比较合适 4芯),且这种接头稍稍要比我们平时常见的RJ45水晶头要长一点,卡口也是金属弹簧片。只都是为了提高现场使用的时候的稳定性,使其连接牢靠。
但是这接头贵啊,10颗这个接头足够买一盒带屏蔽的RJ45水晶头。在现场使用这种接头成本可以节省很多,当然,这个需要压线钳,制作接头也更花时间。
3.拓扑方式,这个就多种多样了,线性,树形,环形,星形,复合型……随便你了,以太网支持哪些 你就可以怎么做。
4.更灵活的是可以低成本的使用无线网,在往复运动的设备上,特别是在回转体上。可以使用无线网络的方式进行通信。IWLAN(工业无线网络)可以保证可靠的通讯质量,并且可以通过Mac过滤,访问控制列表等安全策略来保证其访问的安全性。
5.Profinet IO的IO站点还可以通过VPN连接,远程控制。实现远程维护。
6.你还想得起Dp总线下,在现场某个站点掉站,一点一点的去查通信失败的原因吗?
profinet IO 就没有这个痛苦了,快速诊断 良好的拓扑图让你可以直接就看出故障在什么位置。