回复:电机工作制问题。关于S1和S4的区别

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37034
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-07-16 20:23:36

4楼

唉,这样说吧,看你的负载要求:

如果是一个现场需求要过载。而且工作制是符合S4(主要是过载周期要符合S4),那就按照电机的S4工作制来选电机。只要是S4条件满足了,那么这个电机的S1肯定能满足。

如果一个现场需求不要求过载,只要求连续工作。那就在按照S1工作制来选择电机。然后,你可以顺着S1工作制的参数,找到这个电机的S4工作制的参数,就知道这个电机允许的过载时间了。

对于同一台电机而言,S1与S4就是一个连续工作和过载断续工作的问题,没有什么其他的变化。因为对于一个特定的电机,它的结构和体积是定死的,所以过载会产生热积累的,而制定了这个电机的S4工作制,就是要保证他的过载要有一个间歇时间,使电机的过载发热有机会散发,而不会形成热积累。其他的就没有什么了。谈不上什么内部的变化和不变化。

最后,强烈要求楼主恶补《电机学》和《电拖基础》两门专业课。电机方面的基础概念太差!