电机的等效模型参数一致,速调的参数一致,控制模型就是一致的。

P1300=20与=21的区别,主要在转速的高速段和低速段特性不一样。在电机的额定转速以上,VC仍能保证控制精度不变,而SLVC则会出现转速越高控制精度越差的情况。在5Hz以下,VC能保证有良好的转矩控制特性,而SLVC则变成了转矩不可控的V/F控制模式了。在5Hz-50Hz范围,VC与SLVC两个控制模式基本没有什么差别。