发布于 2012-07-17 08:41:06
2楼
是不是继电器控制的三组加热器,根据PID输出值增减加热器数量?
如果是这样,建议直接用温度比较的方式启停加热器,如果用PID输出细分成三档,也可以根据输出值来确定投入几组。比如0~1.0的调节输出小于0.2停止加热,输出0.2~0.4之间开一组,输出0.4~0.7加开一组,输出0.7以上3组全开。
这样的控制方案,需要考虑切换延时,否则继电器动作太频繁影响继电器和加热器的寿命。
至于加热器的等寿命运行,可以按《通用排序库》提供的方法投入、撤出。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!