本人长期搞plc和wincc,对变频器近乎白痴。但是最近碰到个别人做的工程收尾验收,甲方发现一点问题:
一台变频器自动运行可以,但是在远程scada画面上切到手动模式输入一个频率设定无效。
我粗粗查看了系统图纸,是采用一台s7-300通过硬接线连到一台书本型变频器masterdrivers,水管压力接到了变频器的端子上,应该是由变频器内置的pid功能完成了自动运行功能。另外还设计了plc的一个ao通道接到变频器上,直接设定一个频率信号给变频器想手动控制变频器,但是这个手动功能据说根本没试过好用不好用。
我现在怀疑(我是小白,瞎猜)变频器要切到外部plc手动设定频率这种控制方式,跟目前的自动运行方式应该是有个控制模式切换吧?粗粗翻了下masterdirvers的手册,提到p368参数,但是实际运行的时候不可能再去修改p368参数吧?