回复:为什么wincc flexible和PLC连接后,设置参数无法长时间记忆?

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-17 15:13:35

1楼

你的参数应该是保存在V区吧,如果你的参数很少可以保存在M区的前13个字节,并在系统块里设置M区掉电保持范围包含前13个字节,如果参数较多,可以写入EEPROM,注意EEPROM写入次数有限,具体写入方法参考S7-200系统手册。