斑竹、各位大侠:
我们这里使用的是一个SIMOREG 6RA2418-6DS2 2-0 直流调速器。最近出现一个莫名其妙的故障:当使用点动功能时,控制电动机出现时快时慢的转动,然后就会报错为超速或者测速机故障。如果不使用点动,而使用开车,则电动机运转正常。
我立即查找手册,暂时没有发现不正确的语句,我也检查了测速机连线,也没有发现问题。
从SIMOREG的手册看,点动只是在斜波发生器里加入一个信号。我还是对这套系统不太熟悉。对了,那天一名操作人员操作有问题,使用电动机作为一个卷取机,可是他没有将材料夹好,点动时夹头突然从卷取机脱落。
请问这可能是什么故障,应该怎样查找?
还有上次的故障:电动机突然堵转了,结果我断电再送电,就不能动了。后来请了名高手,发现哪个语句的正限幅是0,后来斗胆改为2,一切OK!难道这次又是搞乱了哪个语句?哎,瘰疬罗嗦,看来我快要下岗了!以后我可得准备个程序语句表,以备对照。 我的email: anetone@sian.com