情况是这样的:一个NJK5002C的三线霍尔传感器用来测量转速,这个霍尔传感器接入一个HB966的转速表里用来显示当前转速,除此之外还有两个接触器,每当我接触器线圈得电的时候,接触器接通的时候,或者我接触器线圈失电,接触器断开的时候。我的转速表都会有个转速上的跳变。
我的接线方式是:霍尔传感器通过屏蔽线进入控制柜的端子排,端子排上端用普通0.5平方的线接入HB966转速表中,屏蔽线都已经接地,HB966转速表上的接地端子也已接地。然后接通或者断开接触器都会使得转速跳变
后我修改了接线:霍尔传感器不经过端子排直接接入仪表,同样屏蔽线接地,发现最后的结果没有什么改善,该跳变的还是会跳变。
最后怀疑是不是转速表有问题,换了之后依然没效果,55555555