霍尔传感器测量转速,传感器好像受干扰导致转速跳变

已锁定

ouerdeyitian

  • 帖子

    52
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2012-03-15

普通 普通 如何晋级?

霍尔传感器测量转速,传感器好像受干扰导致转速跳变

2013

2

2012-07-17 17:06:27

情况是这样的:一个NJK5002C的三线霍尔传感器用来测量转速,这个霍尔传感器接入一个HB966的转速表里用来显示当前转速,除此之外还有两个接触器,每当我接触器线圈得电的时候,接触器接通的时候,或者我接触器线圈失电,接触器断开的时候。我的转速表都会有个转速上的跳变。
我的接线方式是:霍尔传感器通过屏蔽线进入控制柜的端子排,端子排上端用普通0.5平方的线接入HB966转速表中,屏蔽线都已经接地,HB966转速表上的接地端子也已接地。然后接通或者断开接触器都会使得转速跳变
后我修改了接线:霍尔传感器不经过端子排直接接入仪表,同样屏蔽线接地,发现最后的结果没有什么改善,该跳变的还是会跳变。
最后怀疑是不是转速表有问题,换了之后依然没效果,55555555
现在我基本上没什么解决的办法了,恳请各位给点儿建议,小弟在此谢过了!!!
霍尔传感器测量转速,传感器好像受干扰导致转速跳变 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

过程仪表

共有3115条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。