发布于 2012-07-17 19:57:17
4楼
改造别人的项目。
老的HMI是可以联锁出来弹出一个面板,操作工是可以选择停高压反应泵或者停炉
这套工艺是高压加氢项目,压力可达200多公斤,锅炉正常时烧燃料气,但是尾气中含有氢气,装置可以循环燃烧氢气,所以压缩机停机可以不停炉。
我一直做化工的标准库,项目大而且运用的装置多如果做过多的非标准的东西出来,怕增加维护难度,最主要的如果脚本让操作工整坏出现问题而不能及时提示停机出现问题会有风险。
做法有2个建议:
1:把报警单独做MON块上位提示,级别定义高点如果出现问题总显示在最上面,正常开车后会投入声音报警
2:F系统控制压缩机,在正常运转的过程中大家不会太关心SIS,主要关心DCS,可以把DCS中主要的画面中做个隐藏面板,这样有联锁过来会把这个面板弹出,因为我现场3个单站,管控3个操作站总能显示出来。
我喜欢天天沉浸在项目中,不喜欢坐着喝茶。