回复:霍尔传感器测转速,转速信号受干扰造成转速跳变

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-17 20:29:58

1楼

这个跳变就是电磁脉冲引发的,可能是从传感器侧引入,也可能是电源侧引入。
判断起来也不难,把传感器引线从仪表端子脱开,看看接触器通断,读数有没有影响,若有则是电源侧引入干扰,否则是传感器侧引入。
电源侧引入的干扰,可以通过隔离变压器或电源滤波器进行净化。
传感器侧引入的干扰,鉴于你已经试了多种接地方式,所以建议从减小干扰信号的幅度入手,为这个接触器线圈配一个阻容吸收单元。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!