能耗制动---是选型不对还是控制回路有问题?

2022

8

2012-07-18 09:54:26

现场速度控制变频器,55Kw,制动电阻7Ω,2.5Kw,工作频率5%。
输入电压380V,电压上至760V左右时,能耗制动动作。但现场的现象是减速时间要求较高时电阻瞬间变红,制动单元开关管击穿。

1,制动电阻选择有问题吗?
2,是制动单元的控制回路问题,还是功率原件本身的问题?
3,如果是减速时间设置的过于苛刻会不会造成上述现象?

该套装置正常工作7年多时间了。最近更换一台新变频器出现此问题。