回复:变频器多泵恒压供水电机切换问题

liuliusheng

  • 帖子

    5684
  • 精华

    5
  • 被关注

    76

论坛等级:至圣

注册时间:2009-02-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2012-07-18 16:11:17

2楼

变频器多泵恒压供水电机切换,应是1号变频泵达到50HZ后,3分种内仍未满足压力要求,要延时一段时间才能接1号工频运行(延时时间根据泵的功率决定),仍未满足压力要求启动2号泵变频器,当压力超过压力上限时,关1号工频泵,2号泵变频器运行,这时如果压力未满足,接2号工频运行,如果压力未满足启动1号变频泵,当压力超过压力上限时,关2号工频泵,,1号泵变频器运行.如次循环.