回复:怎样访问背景数据块?

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-19 07:23:09

2楼

quote:以下是引用Zane在2012-07-19 03:51:03的发言:
其实所谓背景数据块只是针对其所属的FB块或多重调用的FB块来说的,对其他的与其无关联FB块也好,FC也好都是视为全局数据块来访问的。

所以DIX,DIB,DID只有在FB中访问自己的背景数据块时才会使用。

我试了试,在FB中可以使用DIX、DIB、DID,但是不能使用DB1.DIW0或DI1.DIW0这样的格式。
前面不能指定背景数据块,是否相当于访问局部变量LW0?