quote:以下是引用灰太狼喜洋洋在2012-07-13 13:52:05的发言:
其实简单对应把非M类的报警信息整合在MW字变量的位中,再在触摸屏中建报警标签。在离散报警变量编辑时是单独组态MW字变量的位。需要注意的是整合时位要连续。高低位会交换其实编辑栏的后面会有对应提示的。


注意不同厂家的高低位不一样哦。西门的是103254....
没电工证,没工程师证,咱就是官府说的无证从业人员啊!