回复:怎样访问背景数据块?

划痕

  • 帖子

    2009
  • 精华

    23
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-08-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-19 10:42:19

10楼

quote:以下是引用Automann在2012-07-19 07:23:09的发言:
quote:以下是引用Zane在2012-07-19 03:51:03的发言:
其实所谓背景数据块只是针对其所属的FB块或多重调用的FB块来说的,对其他的与其无关联FB块也好,FC也好都是视为全局数据块来访问的。

所以DIX,DIB,DID只有在FB中访问自己的背景数据块时才会使用。

我试了试,在FB中可以使用DIX、DIB、DID,但是不能使用DB1.DIW0或DI1.DIW0这样的格式。
前面不能指定背景数据块,是否相当于访问局部变量LW0?

可以间接使用,比如:
OPN DI 1
OPN DB 2
L DIW 0
L DBW 0
……
<访问时结合了数据寄存器机制,可以做些小程序来测试>
No discussion, no outcome.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54619条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。