请教一下大家

我们这边工艺是这样的, 6SE70 250KW 变频器 ,电机是8极,380VAC,驱动的负载是 1.7吨 离心机,加上料 1.5吨,整个负载 3.2吨左右, 属于大惯量 负载,现在就是 加/减速时间 用仕么方法(或修改哪些 参数设置),能做到最小, 或者尽量小?

我们现在的情况是, 6SE70 过载能力 超出了 2/3 , 电流在加速阶段 不稳定,上下波动 10~25 A左右,

6SE70 的 驱动模式时 P100==3 , 无传感器矢量控制, 功能图中 有速度环,和电流环. 怎么样设置参数,既能 减小 加 / 减速时间,又能 稳定电流... ??