3楼

辊道控制虽说不像轧机那样要求很高的速度精度和动态响应, 但是辊道的速度精度关系到轧制全线的板带跟踪是否准确! 辊道带载之后的加减速控制要求比较高, 过慢的反应会影响着轧制道次的时间和效率!

建议使用S120驱动, 如果客户要求S120单传动变频器, 可以考虑选择一台110KW以上的Chassis型装置.
S120一拖多的控制方式: 带编码器(编码器可以装在其中的一台电机上)的VC矢量控制, 或不带编码器的SLVC矢量控制, 或传统的V/F恒压频比控制.
我觉得,S120一拖多的矢量控制静态辨识和动态识别, 要比以前的6SE70应用起来更灵活和方便!