回复:怎样访问背景数据块?

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-19 16:56:52

13楼

DIX、DIB、DID在所有的块里都可以使用,但是不能像共享数据块那样,用DB1.DIW0或DI1.DIW0这样的格式来访问。完全可以用DBX、DBB和DBD来代替DIX、DIB、DID。
背景数据块应该是FB的被控对象私有的,我觉得别的逻辑块一般不应访问别人的背景数据块。IEC61131的功能块根本没有背景数据块,背景数据的存储区是操作系统自动安排的,但是对用户来说是不可访问的。
诸位编程用过DIX、DIB、DID吗?