对于四线制仪表信号线的连接:

1. 现场模拟量输入仪表侧和PLC模拟量输入侧的 屏蔽层、24V电源负端、模拟量输入负端怎么接?
--- 信号线的屏蔽层在PLC模拟量输入侧进行接地, 现场的仪表侧无需接地; 在PLC模拟量输入侧, 模拟量输入负端与模拟量输入模板的参考点Mana进行短接!

2. 给仪表及PLC模块供电的24V电源负极、接地怎么接?
--- 仪表不能由模拟量输入模板的通道来24V DC供电, 应该由SITOP电源通过断路器来供电; 仪表的接地与PLC系统共地.

3. 模拟量输入模块有通道间短接的端子短接后还需要和模拟量输入的负极短接吗?
--- 如果模拟量输入负端与模拟量输入模板的参考点Mana进行短接之后, PLC读数有较大偏差, 那么测量一下参考点Mana和模拟量输入模板的负极M之间电压Uiso. 在参考点Mana和模板的负极M进行短接, 通常使得PLC读数恢复正常.