回复:急:多个PID子程序调用按一定的顺序,依次调用,如何做?

飞天281

  • 帖子

    227
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2009-08-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-07-19 21:18:52

12楼

下午试了一下,利用PID的手动模式,去触发,可以达到我的工艺要求。
但是又有一个新的问题,我的电控柜体积较小,利用EM232模块控制的固态调压器(可控硅)数量有限,所以想用两个端口控制一个固态调压器,比如:m0和m1短接,V0和V1短接,然后连接到固态调压器相应端口上,两个端口不同时工作,我想问的是EM232这样短接可以用吗?谢谢!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。