来自西门子技术支持热线的故事:MasterDrive_PLC通讯控制字设定

已锁定

Drive the Future

官方工程师

  • 帖子

    48
  • 精华

    15
  • 被关注

    137

论坛等级:侠客

注册时间:2011-03-09

普通 普通 如何晋级?

来自西门子技术支持热线的故事:MasterDrive_PLC通讯控制字设定

1602

0

2012-07-20 08:54:29

某日。。。热线上。。。

Q:您好,工程师,请问您贵姓?
A:免贵姓李。请问有什么可以帮您?
Q:李工,您好,我有一个关于PLC通过DP网控制6SE70变频器的问题?
A:请讲!
Q:我是第一次使用6SE70变频器,我现在想通过PLC向变频器送控制字来控制变频器,我在网上查到可以送W#16#047E,但是还有说应该送W#16#947E和W#16#9C7E的,我到底该送什么值呢?
A:请问您变频器的控制字参数都是如何设置的呢?
Q:变频器控制字中只设置了参数P554.1=3100,其余都没有通过网络控制。
A:嗯,我知道了。您试试通过PLC送控制字W#16#0400,看变频器控制面板PMU是否显示o009;然后再送W#16#0401,看看变频器是否进入运行状态。您做完实验再给我来个电话。
Q:好。
……5分钟后
Q:您好,李工,按照您说的进行设置,变频器正常启动了,谢谢您!
A:不客气!您有任何疑问欢迎您随时来电话!
Q:好,再见!
A:再见!


后记: PLC与6SE70的控制字如何设置是由变频器的控制字定义以及使用的参数位来决定的。以将MW2作为控制字1输出到6SE70变频器(VC)为例,PLC变量与变频器控制字之间的对应关系如下所示。




6SE70 (VC)的控制字1的定义参见矢量控制使用大全,功能图180页。(使用大全下载链接:http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=M0000008)
所以,当使用了控制字里的某些位时,只需要将对应的位按照需要进行控制即可。然后根据上表即可算出PLC需要输出的数值。注意:控制字的bit10是必须常置1的。