是你的I值不确定,在运行时超过了你定义的ARRAY的最大值了。 (你定义了0..20,可是i大于20了,就寻址不到了!)。 TEMP变量遵循的原则忘了? 先赋值,后使用! 你这个I都没有赋值呢,你咋知道它是多少?
另外8一下,第三方的屏,目前了解到的确实只有威纶可以用“仅符号”访问的方式。 即使S7-1200里的DB块选择了“仅符号”访问(没有显式的绝对地址),这也可以通迅。 这比其他所谓的支持1200通讯强多了! 其他的屏都要绝对地址。(针对1200,如果选择绝对地址,那么整个DB要同时选择掉电保持或者不保持)。
不过目前好像还没有第三方的屏可以支持一联多,即一台屏连接几台1200的PLC。