求助 西门子6R70 电源触发板 的硬件问题

已锁定

斯堪纳

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2012-07-12

普通 普通 如何晋级?

求助 西门子6R70 电源触发板 的硬件问题

867

0

2012-07-20 09:57:57

现象 面板指示灯不亮 控制电源不工作 拆下电源板 检查 交流电进来整流桥 两个电解电容滤波 关键是到负极串联了一只TVS瞬态抑制二极管 1.5KE27A 二极管并联一只电解电容35V 1000u 产生12V的直流电源 提过给 UCC35701D 开关电源控制IC 故障板的TVS两端电压 只有10V 正常的TVS两端电压15V 电压不够 不能启动 TVS 和滤波电容 硬件更换过 是好的 TVS二极管两端电压就是不能到15V 造成电源不能启动 问题是TVS二极管 一般是超压保护用的 电路里作用是分压 求高人指点 新手本来想上照片 不会弄