帮我看下程序,关于高速计数器

1031

4

2012-07-20 10:16:29

。。怎么上附件?
我用的的226PLC 6个高速计数器全部用到了,这里我只贴一个,其他的大同小异
//首先是初始化高速计数器
LD SM0.0
MOVB 16#F8, SMB37
MOVD +0, SMD38
MOVD +0, SMD42
HDEF 0, 0
ENI
HSC 0
//主程序里的调用定时中断
LD SM0.0
LPS
AN T32
TON T32, 9000
LPP
ATCH 定时中断:INT0, 21//定时中断程序
LD SM0.0
MOVD HC0, VD1080
MOVD +0, SMD38
MOVB 16#C0, SMB37
HSC 0
这个程序是用来闭环调控电机速度的,高速计数器一分钟大概输入30000个脉冲左右,9秒大概是4500个脉冲,我在现场用PC监控PLC程序,发现9秒输入的脉冲要比实际的多大概100个左右,而且很稳定,不太像是干扰引起的,是不是我程序有什么问题?还是初始化不对?
测速开关用的是高频接近开关(霍尔开关)